배관 노후로 인한 부식 서둔동누수탐지 온수배관공사
페이지 정보
작성자 Rabia 작성일25-05-18 15:53 조회67회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요누수 서둔동누수탐지 전문 업체 ‘누수퀸’ 입니다.오늘 서울 낮 기온이 올해 들어 가장 높은 24.2도까지 오르며 5월 중하순의 봄 날씨로곳곳에 벚꽃도 만개했고, 옷차림도 한층 가벼워진 날씨였는데요,기상 예보에 따르면주말에 강한 저기압 영향으로 전국에 태풍급 강풍과 벼락, 돌풍, 우박을 동반한 비가 예상되고일요일엔 강원 서둔동누수탐지 산지에 눈도 예상되며, 기온도 크게 떨어져 쌀쌀해진다고 하네요.아무래도 오늘이 봄 꽃 구경마지막일 수 있겠어요.ㅠㅠ#서둔동누수 현장 소개합니다#서둔동누수탐지아랫집 거실욕실 천장에서누수가 발생해서누수탐지 의뢰해 주셨습니다.아랫집 거실욕실 천장 돔 안쪽천장 슬라브 전체적으로 물이 맺혀떨어지고 있는 상태였으며,공용피트에서도 10초에 한 방울씩 떨어지고 있는 상태라며누수가 발생한 서둔동누수탐지 지는꽤 오래 되었다고 하시네요.현장에 가보니, 고객님 댁 건물은 40년 된 빌라로계량기는 지하실에 있었고,관리인이 계량기함을 열어줘야계량기를 잠글 수 있는 구조였습니다.아랫집 거실욕실 천장 점검구 안 살펴보니마감재에 물이 차있었는데요,하수, 오수배관은 괜찮으나천장 슬라브 쪽에 물방울이 맺혀있는 상태였고,공용피트 쪽도 다 젖은 상태로10초에 한 서둔동누수탐지 방울씩 물이 떨어지는 상태였습니다.공용피트 쪽 내시경으로 살펴보니천장에 습이 관찰되었습니다.윗집 욕실 점검구도 확인해보았는데특이 사항은 발견되지 않았고,윗집 벽과 바닥 타일이 깨져있고 메지가 떨어져 나간 곳이 많았습니다. 세탁기도 있는데세탁물 배수 시 욕실 바닥으로 흘러 나오게 설치되어 있었는데세탁기가 있는 위치는 욕실 바닥 서둔동누수탐지 보다 높은 구조였고,배관 쪽이 의심돼 배관 검사 진행했습니다.공압검사 결과냉수배관은 이상이 없었으나온수배관에 압을 걸자압력 손실이 확인되었고,온수 압력이 꾸준히 빠지는 게 확인돼가스탐지와 청음탐지 진행해보았습니다.윗집 거실욕실 샤워 수전 쪽이 의심돼확인해보았는데 가스반응은 없었으나샤워 수전 피트 쪽에서 미세하게 누수음은 포착되었습니다.윗집 욕실 옆 작은방 서둔동누수탐지 바닥 쪽 도장판 걷고 확인했는데 가스 반응은 없었습니다.아래층 내려가 공용피트 쪽가스탐지 진행해보았는데욕실 천장 피트 쪽에서가스가 4000ppm정도 검출되었습니다.누수탐지 결과 서둔동 거실욕실 천장에 발생한 누수는윗집 온수배관 문제로 발생한 누수로 확인되었습니다.누수음이 포착된 샤워기 수전을 풀려고 돌려보니수전 앵글 밸브 연결된벽 엘보가 삭아서살짝 서둔동누수탐지 움직이는 상태였습니다.타일 철거 후 노출시켜 보니삭아서 살짝 만지니 부서지더라고요.부식된 강관 제거 후 엑셀에 새 배관을 연결해서위쪽까지 새 배관으로 교체하고벽 엘보 연결 후 수전 재설치하고다시 공압검사 진행해서더 이상 압손실 없음 확인한 후타일로 마감했습니다.전체 공사 마무리한 후최종 직수 온수 계량기 서둔동누수탐지 점검한 후이상없음 확인하고공사 마무리했습니다.저희 누수퀸은최신 장비와 전문적인 기술을 활용해 누수의 원인을 신속하고 정확하게 파악하고,또한, 빠르고 효율적인 수리뿐만 아니라 보험 관련 상담도 함께 제공하고 있으니, 누수 문제나 기타 궁금한 점이 있으면 언제든지 연락 주세요. 친절하고 꼼꼼한 상담을 통해 최선의 서둔동누수탐지 해결책을 제시해드리겠습니다.감사합니다.